Вопрос по газовым котлам, индивидуалка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
Вопрос по газовым котлам, индивидуалка |
26.11.2022, 13:09
Сообщение
#21
|
|
Бывалый Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 21.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 21 339 Спасибо сказали: 147 Ваш автомобиль: Рено Реальное имя: Андрей |
Подниму темку. Есть котёл Baxi Eco Four 24f. Ему где-то 5 лет от начала эксплуатации - ни разу не ремонтировался и не обслуживался, давление в норме, порошок от накипи постоянно засыпаю. Проблема заключается в том, что он вроде и работает, но если открыть кран на полную, то вода идёт чуть тёплая. Т.е. горячую воду можно выставить только отрегулировав напор где-то на 40-50%. При этом температура в котле выставлена на максимум (60 градусов). В чём может быть проблема? И ещё наблюдение - когда включаешь воду на максимум, а при этом большая газовая конфорка на плите горит на полную, то пламя в этой конфорке уменьшается раза в 3 если не больше. Это нормально? Пригласи спеца, пусть котел настроит-обслужит. Заодно узнаешь какое давление газа. И вообще может ли твой котел 100% мощности выдать. |
|
|
26.11.2022, 18:36
Сообщение
#22
|
|
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 196 Регистрация: 21.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 12 812 Спасибо сказали: 1491 Команда СЧ: ПЫЩЬ! Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая Реальное имя: Николай Николаич |
Подниму темку. Есть котёл Baxi Eco Four 24f. Ему где-то 5 лет от начала эксплуатации - ни разу не ремонтировался и не обслуживался, давление в норме, порошок от накипи постоянно засыпаю. Проблема заключается в том, что он вроде и работает, но если открыть кран на полную, то вода идёт чуть тёплая. Т.е. горячую воду можно выставить только отрегулировав напор где-то на 40-50%. При этом температура в котле выставлена на максимум (60 градусов). В чём может быть проблема? И ещё наблюдение - когда включаешь воду на максимум, а при этом большая газовая конфорка на плите горит на полную, то пламя в этой конфорке уменьшается раза в 3 если не больше. Это нормально? По давлению газа - это ненормально, по температуре ГВС - теплообменник мыть, пока не поздно(ибо он стОит, как крыло от самолета, а забивается наглухо, что даже промывка не помогает, опять же - можно начать с давления газа на вводе, ибо падающее давление=низкая мощность котла, поэтому и вода холодная(котел в режиме ГВС работает на 100% мощности) |
|
|
29.11.2022, 0:22
Сообщение
#23
|
|
Мега Профи Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 1 416 Регистрация: 22.10.2007 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 6 310 Спасибо сказали: 1651 Ваш автомобиль: космическая Приорка-хетч Реальное имя: Павлик |
И ещё наблюдение - когда включаешь воду на максимум, а при этом большая газовая конфорка на плите горит на полную, то пламя в этой конфорке уменьшается раза в 3 если не больше. Это нормально? Послушай счётчик газа. Было такое, что когда включаешь несколько газовых приборов, крыльчатку в счетчике подклинивало и все притухало. В облгазе сказали что была партия счетчиков кривых и мне такой достался. |
|
|
29.11.2022, 9:21
Сообщение
#24
|
|
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 879 Регистрация: 28.10.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 025 Спасибо сказали: 1869 Ваш автомобиль: не логан Реальное имя: Сергей |
Послушай счётчик газа. Было такое, что когда включаешь несколько газовых приборов, крыльчатку в счетчике подклинивало и все притухало. В облгазе сказали что была партия счетчиков кривых и мне такой достался. Очень может быть такое, но послушал - вначале тикает, потом всё нормально, считает. У меня электронный Гранд-6ТК. Думаю газовиков вызвать - может проверят давление газа. |
|
|
5.12.2022, 17:48
Сообщение
#25
|
|
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 4 879 Регистрация: 28.10.2006 Вставить ник Цитата Из: Смоленск Пользователь №: 2 025 Спасибо сказали: 1869 Ваш автомобиль: не логан Реальное имя: Сергей |
Были газовики сегодня - проблема не в котле и не в счётчике, сдох КТЗ на входе и подача газа снизилась. Поменяли - теперь пламя на плите не уменьшается если горячую воду на полную включить. Из под крана вода тоже идёт значительно горячее - может не как с нового котла, но по крайней мере теплообменник можно будет и летом промыть.
Всем спасибо за ответы. |
|
|
5.12.2022, 18:53
Сообщение
#26
|
|
Старожил Группа: Продвинутые Пользователи Сообщений: 3 196 Регистрация: 21.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Заднепровье Пользователь №: 12 812 Спасибо сказали: 1491 Команда СЧ: ПЫЩЬ! Ваш автомобиль: ВАЗ-11113 мотоблок-продан!, ВАЗ 21093 золотистый(морской волны) О543МО, ТурбоТАЗ 21093 - утиль, Лада Каляна - красненькая такая Реальное имя: Николай Николаич |
Были газовики сегодня - проблема не в котле и не в счётчике, сдох КТЗ на входе и подача газа снизилась. Поменяли - теперь пламя на плите не уменьшается если горячую воду на полную включить. Из под крана вода тоже идёт значительно горячее - может не как с нового котла, но по крайней мере теплообменник можно будет и летом промыть. Всем спасибо за ответы. Всяко бывает, ктз - чистая механика - седло, шарик и пружинка(практически аналог аквастопа, но еще умеет в термо), но всё таки сломался |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:58 |